传送链驱动电机,变频控制,一拖四,额定功率0.37KW 60HZ 现在想提高链条的速度,能否让电机在70HZ下运行?
传送链驱动电机,变频控制,一拖四,额定功率0.37KW 60HZ
现在想提高链条的速度,能否让电机在70HZ下运行?
2楼
不行的
回复
3楼
不行,会烧电机的
回复
4楼
谢谢各位了,那只有把输出轮改大点了,额定电流1.2A,现在负荷时0.5A
回复
5楼
会烧电机的
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
回复
6楼
坚决不行的!对电机的运行影响很大!危险
回复
7楼
我曾经将一台电机的VFD最高频率提高至65Hz,同时将VFD的电机额定电流设置值提高一点.电机运行至今都无问题.
回复
8楼
为什么不可以?关键要看电机的质量
回复
9楼
应该可以的,关键是看它的电流和转矩
回复
10楼
学习了,我想不能用的原因是不是在电机的铁芯上,硅钢片工作的最佳频率50Hz,起过频率过大,锅流倍增,发热具增,不烧电机才怪。
回复
11楼
是欧产ABB电机 400V/50HZ 440V/60HZ F级 电压波动范围正负10% 有热敏保护
我调至60Hz已运行三个月了,实际电流比50Hz小,
(在基频以上,电压不再随频率变化,而保持基准电压值不变,这时电机主磁通随频率升高而减弱,转矩相应减小,功率基本保持不变)
回复