电缆附加长度的计算,请各位大侠指点
tankllian
tankllian Lv.2
2007年05月31日 16:59:29
只看楼主

一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米请各位高手指正!!

一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:
30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米
请各位高手指正!!
免费打赏
sdbyf666
2007年07月16日 16:10:26
12楼
净长度加预留长度后再乘1.025吧?
回复
zls111-001
2009年04月23日 11:29:09
13楼
各位说的都很有道理:hug:
回复
ihdx
2010年07月05日 10:24:42
14楼
预留的加进去不行吧,要在后面加吧,关键在于对按电缆全长的理解是什么?
回复
ihdx
2010年07月05日 10:38:17
15楼
不过我的书是的确是按4楼的那么算的,所以还是按你的算好了
回复
ihdx
2010年07月05日 11:17:23
16楼
清单量与定额量的区别是什么?谢谢!
回复
zsgh
2010年07月18日 00:53:06
17楼
:lol :hug: 谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开