电缆附加长度的计算,请各位大侠指点
tankllian
tankllian Lv.2
2007年05月31日 16:59:29
只看楼主

一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米请各位高手指正!!

一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:
30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米
请各位高手指正!!
免费打赏
tankllian
2007年06月04日 17:09:23
2楼
无人顶,自己顶下
回复
tankllian
2007年06月05日 10:26:46
3楼
请各位指点下
回复
fdx2112
2007年06月05日 16:42:51
4楼
电缆长度=(水平+垂直+预留)*(1+2.5%)(弛度、波型弯度、交叉系数)

回复
fdx2112
2007年06月05日 16:49:01
5楼
电缆长度的计算的规定
回复
tankllian
2007年06月06日 10:56:39
6楼
谢谢千将的指点,但电缆附加长度中第12条电梯电缆与电缆固定点该怎么理解呢??若10米长的电缆桥架,与电缆的固定点有多少处呢???
回复
一阵风
2007年06月06日 12:04:27
7楼

回复
a13920120500
2007年06月06日 15:56:42
8楼
这个问题本人也问过,电缆头施工工艺发展了,规范却没动,所以预留长度稍长.第12条可能是指电梯用软电缆,布局普遍意义,我想
30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)=15.35
在算法上是没错的.不过施工肯定没那么多.
回复
wutaixiong
2007年06月06日 17:27:12
9楼
电缆头正常施工10KV户内是800mm,低压是600mm,不过预留的尺寸是为了防止做坏和以后更换电缆头用的,一般情况电缆头高压可以做到580,低压可以做到400,而且有部分低压不做电缆头,那就更少了。中间接头的安装尺寸10KV是1100MM,也可以做到800mm以内,1KV的尺寸是800,最短600就足够
实际施工的时候,电缆接头预留量主要防止操作失误导致电缆头重做和下次更换电缆接头留出的余量。
回复
ntqianfeng
2007年06月06日 18:30:53
10楼
按照计算规则好像应该这么算,但实际审计时不知道审计方会不会这样给了
回复
ytdc_1998
2007年06月23日 15:55:50
11楼
我赞成干将的看法!
回复

相关推荐

APP内打开