大爷的,11G里面的LaE和LabE计算出来的结果没区别嘛:举例:C30,三级抗震,3级钢∵Lab=35D《12G901-1》,∴La=系数*lab=1*35D(这里系数取1《11G329-1》)又∵LaE=系数*La(这里系数取1.05《11G101-1》)∴LaE=1.05*35D=36.75D四舍五入LaE=37D而LabE=37D(直接查表《11G329-1》)对于小于25的,非环氧树脂涂层、不易受扰动的钢筋,这样计算不是没区别嘛。。。
举例:C30,三级抗震,3级钢
∵Lab=35D《12G901-1》,
∴La=系数*lab=1*35D(这里系数取1《11G329-1》)
又∵LaE=系数*La(这里系数取1.05《11G101-1》)
∴LaE=1.05*35D=36.75D
四舍五入LaE=37D
而LabE=37D(直接查表《11G329-1》)
对于小于25的,非环氧树脂涂层、不易受扰动的钢筋,这样计算不是没区别嘛。。。
那LaE和LabE就没有意思了啊