星三角起动器前面能否装四极漏电开关
小米
小米 Lv.6
2012年10月16日 16:39:51
只看楼主

请问高手,星三角起动器前面能否装四极漏电开关,为什么星三角起动器一转换,漏电断路器就动作(跳闸)了?是不是接线有问题?

请问高手,星三角起动器前面能否装四极漏电开关,为什么星三角起动器一转换,漏电断路器就动作(跳闸)了?是不是接线有问题?
免费打赏
智库
2012年10月16日 16:48:50
2楼
电机为什么要装漏电?固定(非手持)安装的电气设备,不需要安装漏电。即使需要保护,做好接地是最关键的。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-16 16:50 编辑 ]
回复
我是地瓜
2012年10月16日 23:12:02
3楼
1、电机是不需要装漏电断路器的;
2、星三角起动器一转换,漏电断路器就动作(跳闸)了,看是不是设置的问题,比如切换时间
回复
hai2013
2012年10月18日 11:02:22
4楼
不需要装漏电断路器,主要就是接地线的问题!!!
回复
xshflove
2012年10月19日 18:13:05
5楼
以前车间里也给电机装过四极漏电开关,经常动作。检查发现不了根本问题。是电机启动的漏磁量大引起的。现在都拆除了漏电开关。
回复
xshflove
2012年10月19日 18:14:15
6楼
当电机功率大时,更明显。
回复
小小小的小
2015年09月24日 16:23:41
7楼
长知识了,谢谢
回复

相关推荐