GGD内部配置怎样选择
23529727
23529727 Lv.3
2007年05月31日 09:13:16
只看楼主

请教一下大家:到底用隔离还是断路器? 我的一次图交同事校核,可能是刚来单位对单位的作图方式不习惯,同时提出一个问题:变压器低压侧的GGD柜子母排下面应该是一个断路器,不应该是个隔离,理由是假如隔离的上口出线故障电流进线开关就会分开,影响面很大。 我认为断路器没必要装设,可是一时拿不出事实来。 请教一下大家:到底用隔离还是断路器?

请教一下大家:到底用隔离还是断路器?
我的一次图交同事校核,可能是刚来单位对单位的作图方式不习惯,同时提出一个问题:变压器低压侧的GGD柜子母排下面应该是一个断路器,不应该是个隔离,理由是假如隔离的上口出线故障电流进线开关就会分开,影响面很大。
我认为断路器没必要装设,可是一时拿不出事实来。
请教一下大家:到底用隔离还是断路器?
llkkaaii
2007年06月25日 14:24:03
2楼
现在很少用GGD了,老的柜是隔离开关+断路器(固定式的),目前大多数是用一个断路器(抽屉式的),检修时可移出,所以不用隔离开关(或负荷开关)。
回复
sntwang
2007年06月25日 16:36:51
3楼
变压器低压侧应装设低压断路器保护,现在标准设计采用抽屉式-兼具有隔离功能,满足维修时具备可见断开点.
回复
chatkch
2007年06月25日 21:05:23
4楼
隔离开关+断路器(固定式的),用的还很多
回复

相关推荐

APP内打开