洁净手术室的排风量及维持正压所需的新风量怎么确定?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2007年05月31日 00:34:00
只看楼主

请问:洁净手术室的排风量及维持正压所需的新风量怎么确定?例如:一间100级的洁净手术室,确定需要新风1000立方米/小时,那么排风量是多少?目前我发现有两种算法:1、先通过维持正压所需的换气次数n(大概是3次,暖通技术规范上推荐的)计算出新风量例如等于600立方米/小时,那么排风量=1000-600=400立方米/小时。2、排风量取整个新风量的大约四分之一,即排风量=1000×1/4=250立方米/小时。

请问:洁净手术室的排风量及维持正压所需的新风量怎么确定?
例如:一间100级的洁净手术室,确定需要新风1000立方米/小时,那么排风量是多少?
目前我发现有两种算法:
1、先通过维持正压所需的换气次数n(大概是3次,暖通技术规范上推荐的)计算出新风量例如等于600立方米/小时,那么排风量=1000-600=400立方米/小时。
2、排风量取整个新风量的大约四分之一,即排风量=1000×1/4=250立方米/小时。
请问上面哪种算法对,还是有另外的确定方法?
免费打赏
vincent_nk
2007年05月31日 09:55:36
2楼
3次小了,百级一般5~6次。
回复
daikin_kt2008
2007年08月31日 10:29:39
3楼
维持正压 洁净室要求高 排风量设900立方米/小时左右
回复
zhangmeng816
2008年08月05日 11:46:39
4楼
怎么没人解答就沉了呢
回复
etg198
2009年05月05日 16:15:49
5楼
我也想知道排风量应该怎么确定?
回复
ideasky
2009年05月06日 11:44:37
6楼
排风量是根据业主设备的排气量来计算的,一般要先问业主要相关设备的排气量数据,若业主提供不了,那就只能凭经验去估算
回复