一幢三层制衣厂房建筑面积为2998平方米,局部四层为电梯机房层,面积为50平方米.请问这幢制衣厂房是否要做自动喷淋?
一幢三层制衣厂房建筑面积为2998平方米,局部四层为电梯机房层,面积为50平方米.请问这幢制衣厂房是否要做自动喷淋?
2楼
制衣厂要设自喷,电气机房就不用了,放几个灭火器
回复
3楼
请认真学习《建规》后再回答问题。
回复
4楼
屋顶机房层的面积应包含在总建筑面积里面。
严格按照规范是要做喷淋的。
回复
5楼
那你不觉得他这个面积已经超3000了吗?
回复
6楼
面积以建筑统计面积为准.个人认为需要设置.不过下午在仔细看看条文解释和条文
回复
7楼
《建规》的条文说明:
8.5.1 本条规定了应设置自动灭火系统且宜采用自动喷水灭火系统的场所。
自动喷水灭火系统在国外使用十分广泛,从厂房、仓库到各类民用建筑。根据我国当前的条件,本条仅对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所作了规定。本条规定中有的有具体部位,有的是以建筑物为基础规定的。在执行时,如规定的建筑物中有些部位火灾危险性较小或火灾荷载密度较小时,也可不设。其原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。
可见还是要根据火灾危险性决定。
回复
8楼
询问了有关消防部门,说要设!屋顶机房层是包括在总建筑面积内的!
对jjplj说声对不起!
回复
9楼
这种建筑,跟建筑协商一下,改掉算了,就那么一点点面积的,就上喷淋有点浪费。50平方实在是太小了。业主要是清楚,他可能会骂人的。要不你就把问题留给业主,由他决定。
回复
10楼
机房应包括在建筑面积内,不过机房不用设喷淋。
回复
11楼
与建筑商量后减少60平方米,但要去改红线.
回复