活塞式压缩机开机以后温度上升的很快是什么原因 请大家帮忙下
活塞式压缩机开机以后温度上升的很快是什么原因 请大家帮忙下
2楼
一般为:回气温度过热;压缩机的气阀损坏;缸垫损坏串气;冷凝压力过高负荷过重;全封或半封闭式压缩机的电机绕组损坏等。
回复
3楼
不知道你指的是什么温度?
排气温度或电机温度?
如果压缩机磨损的话也可能造成温度上升
回复
4楼
如果压缩机工作电流和起动都正常的话一般都是阀板组件及密封垫片损坏当来不排除活塞环闭环的可能性。本人专业维修半封闭压缩机及销售二手机,请大家互相交流。孙先生13819678322
回复
5楼
这个帖子学习了,感谢大家的指教。
谢谢诶
回复
6楼
你是指排气温度?
回复
7楼
实际工作中多为蒸发量过低,机组串气.吸气量过少
回复
8楼
我也以为是阀板组件及密封垫片损坏做成的可能性大
回复
9楼
都挺有理的,还要结合实际情况来判断
回复
10楼
楼上已经很全面了
排气阀组问题 或者是冷却水不够 双级的可能是中冷供液不够 如果有油加热器检查开机后有没有工作
回复