我做一工程其中有一75KW消防用喷淋泵是直接启动,我感觉这样很不好的,不知各位有什么意见?
我做一工程其中有一75KW消防用喷淋泵是直接启动,我感觉这样很不好的,不知各位有什么意见?
2楼
最好用降压起动,电机的功率太大,起动电流也大。
回复
3楼
看你的供电电源容量(一般指变压器)大小而定, 只要电机的额定电流不超过电源(变压器)所能够提供的电流(额定电流)的30%就可以直接启动。
回复
4楼
如果变压器的容量足够大,也可以直启,这样可以减少启动的时间
如果变压器容量不够大,最好采用降压启动方式
回复
5楼
按标称容量 变压器315kVA 还要看变压器所带的负荷
回复
6楼
正常情况直接启动电机不超过变压器容量的10%,且线路不宜过长(不超过50米),常规直接启动电机不超过50KW。
回复
7楼
供电电源容量(一般指变压器), 只要电机的额定电流不超过电源(变压器)所能够提供的电流(额定电流)的10%就可以直接启动。像75KW的一般都用软件启和降压启动,对其他设备有好处.
回复
8楼
75KW肯定是降压启动了,哪还能直接启动啊,启动电流会很大的。一般30KW以上就建议用降压启动了。
回复
9楼
看你的供电电源容量(一般指变压器)大小而定, 只要电机的额定电流不超过电源(变压器)所能够提供的电流(额定电流)的30%就可以直接启动。
ddddddddddddddddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
回复
10楼
回复
11楼
6楼朋友说:"正常情况直接启动电机不超过变压器容量的10%"的说法不知出自那里?能告诉我一声吗?我很想学习一下(也许知识需要更新).