请教:5P格力分体柜机提示E2故障代码
jiandan9898
2007年05月30日 20:58:25
只看楼主

5P格力分体柜机提示E2故障代码.开机制冷运行.没有工具检查.手感高低压温度正常.运行30分钟提示E2故障代码停机.cjy982916大哥说:内机管温....我明天准备维修.应怎样处理????谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢..................

5P格力分体柜机提示E2故障代码.开机制冷运行.没有工具检查.手感高低压温度正常.运行30分钟提示E2故障代码停机.cjy982916大哥说:内机管温....我明天准备维修.应怎样处理????谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢..................
dengzhenwei
2007年06月03日 22:18:08
2楼
我估计是压缩机热保护,检查冷凝器是否脏,
测量下低压,雪种正不正常。
回复
guojianhong
2007年08月11日 21:41:35
3楼
蒸发器防冻结保护E1是高压保护
回复