剪力墙收截面
dodosha
dodosha Lv.3
2012年10月16日 11:21:11
只看楼主

请问下部剪力墙厚300,长2500,上部200厚。1700长,收截面后,上部200厚墙的边缘构件应该延伸下来按A图,还是直接墙上起边缘构件按B图呢?

请问下部剪力墙厚300,长2500,上部200厚。1700长,收截面后,上部200厚墙的边缘构件应该延伸下来按A图,还是直接墙上起边缘构件按B图呢?

2222222222.jpg

免费打赏
zhanglin2829124
2012年10月16日 11:50:24
2楼
剪力墙长度由2500改为1700,会产生刚度突变。
回复
hyp1962
2012年10月17日 19:48:36
3楼
剪力墙结构一般是根据受力来适当改变墙厚,很少有改变剪力墙的墙肢长度。
当确实需要改变剪力墙的墙肢长度时,应该将剪力墙边缘构件下延一层。楼主图中C图肯定是正确的,A图有浪费嫌疑,B图也不正确,正确做法是在B图中加上C图中的边缘构件(此处仅用在过度层,过度层以下B图当然是正确的)。