关于电机起动的问题
dodic
dodic Lv.2
2004年09月10日 11:37:23
只看楼主

有2个45KW的电机,带动油泵站运转。我查了一下电动机的技术数据,给出的都是满载时的电流,也有堵转电流/额定电流。开始先起动电机不带动泵站工作,这时电机应该是空载,我想请教一下,这时起动电流是多少呢? 怎么计算?还有2个电机相继起动,那么总开关和限流器应该选多大电流的??再弱弱的问个问题,堵转电流应该就是满载时的起动电流吧,那堵转转距是什么呢?电机降压起动时不是转距减少了吗?为什么给出的堵转转距都比额定转距大呢?

有2个45KW的电机,带动油泵站运转。我查了一下电动机的技术数据,给出的都是满载时的电流,也有堵转电流/额定电流。开始先起动电机不带动泵站工作,这时电机应该是空载,我想请教一下,这时起动电流是多少呢? 怎么计算?
还有2个电机相继起动,那么总开关和限流器应该选多大电流的??
再弱弱的问个问题,堵转电流应该就是满载时的起动电流吧,那堵转转距是什么呢?电机降压起动时不是转距减少了吗?为什么给出的堵转转距都比额定转距大呢?
免费打赏
xieqh-001
2004年09月10日 12:02:05
2楼
电机启动电流只和本身的参数(转子电抗、漏抗等)有关,电机一做好,启动电流就定了。有专
门的计算公式,但是太烦!一般在额定电流的4~7倍吧!
电机堵转电流可以认为是启动电流,应是转差率为1时的电流和转矩。电机启动转矩和机端电压成
正比,故降压启动时转矩确实降低了!
回复
caodaping
2004年09月10日 12:49:03
3楼
同意楼上!想说明一下的是:启动转矩是电机启动但转速还是0时候的转矩。堵转实际上也是转速
为0时的转矩。
断路器的电流值选取有计算方法,两台电机额定电流之和乘一个系数,你翻翻断路器选取的书,
我现在忘掉了!
回复
dodic
2004年09月10日 13:57:17
4楼
谢谢楼上2位的指点,但是小弟还是不太明白:熔断器和总开关的选择是只跟额定电流有关吗? 跟
电机的起动电流有没有关系,如果只是按额定电流计算的话,那起动电流超过了熔断器和总开关的
额定电流怎么办呢?

还有我还是想不明白起动转距的问题,我查了好多电机的技术数据,所有的 起动转距/额定转距
都比1大,那为什么说降压起动时转距降低了呢? 困惑中,是不是我的概念没弄明白呢?小弟愚昧
啊,望各位达人指教
回复
liynch
2004年09月10日 15:41:14
5楼
希望高人指点
回复
zhaojiageng
2004年09月10日 16:03:08
6楼
遗憾!!!!我也不知道!!!
回复
houweide
2004年09月10日 16:47:42
7楼
断路器的选择
1、 一般选用原则

(1)根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附
件的种类和规格。具体要求是:

①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有
效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电
流;
⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6
倍。


(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动
电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。


(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的
启动电流再加上其余电动机的工作电流。


(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的
短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器
额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。

(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配
合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选用

电动机保护用断路器可分为两类:

一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频
繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:

(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。

(2)
瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机
额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,
瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动
条件。


(3)
6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的
轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。

3、导线保护断路器的选用

照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路
器,选用时应考虑:

(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
回复
zjuappa
2004年09月13日 10:25:44
8楼
一般启动转矩/额定转矩可以大于1,而且也应该大于1,一般在1~2之间吧,具体也记不清楚了。
那主要是调节转子串接电阻,使启动转矩在最大转矩附近。
而转矩又跟电压的平方成正比,降压启动的话,相对于额定电压而言,转矩是下降的。
我估计,启动转矩/额定转矩可以大于1应该是在没有降压的情况下的。
所以,我觉得应该从不同的方向理解问题。
回复
jshtck
2004年09月19日 10:47:05
9楼
低压马达保护控制系列

智能型马达控制器 PDM-810MR             返回
经济型的电动机保护及监控(四遥)单元;适用于低压智能化MCC系统15kW及
以下电动机回路;
具有短路、堵转、欠流、接地、电流不平衡、缺相及定、反时限过负荷等多种保
护功能,满足电动机直接    可逆、星角、双速等多种起动方式;
可测量一回线路的三相电流等电量参数(遥测);
4路起动/停止/复归现场控制信号输入及3路状态量采集功能(遥信);
2路继电器保护/控制输出(遥控)及1路独立的保护动作继电器报警输出;
标准RS-485通讯接口/MODBUS 通讯协议,可远方通讯设置各种仪表参数(遥
调);
事件记录功能,包括保护动作的值及时标,便于故障后分析事故原因;
外型尺寸为:115*90*72mm(长*宽*高),DIN导轨式安装;
选配功能为:① 有功电能、无功电能计量;② 小型化LED综合显示/操作单元。

综合型智能马达控制器 PDM-810MRL 返回
综合型的电动机保护及监控(四遥)单元;适用于低压智能化MCC系统各种电动
机回路;
具有短路、堵转、欠流、接地、电流不平衡、缺相、过/欠压、过热及定、反时
限过负荷等综合保护功能
  满足电动机直接、可逆、星角、双速等多种起动方式;
可测量一回电动机线路的三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等20
多种电量参数(遥测);
4路起动/停止/复归现场控制信号输入及4路状态量采集功能(遥信);
2路继电器保护/控制输出(遥控)及1路独立的保护动作继电器报警输出;
标准RS-485通讯接口/MODBUS 通讯协议,可远方通讯设置各种仪表参数(遥
调);
事件记录功能,包括保护动作的值及时标,便于故障后分析事故原因;