【分析】我应该选择什么方案显示三相负载的有功功率最合理呢?
hx1911
hx1911 Lv.2
2012年10月15日 11:24:33
只看楼主

客户有一个三相负载,正常工作时,在100KW左右,放在A车间,需要在B车间显示这个有功功率值。这2个车间间距在100米左右。我应该怎样设计和选型才是最合理的方案?我认为最合理的方案是,选择一个功率变送器+数显表来完成,各位有什么看法?谢谢。

客户有一个三相负载,正常工作时,在100KW左右,放在A车间,需要在B车间显示这个有功功率值。这2个车间间距在100米左右。我应该怎样设计和选型才是最合理的方案?
我认为最合理的方案是,选择一个功率变送器+数显表来完成,各位有什么看法?
谢谢。
免费打赏
jinyan2004
2012年10月17日 08:28:34
22楼
我看您答复,对其中第二点有不明之处,将变送器放在互感器处可以理解,将4一20mA传送到B厂房,还是有一段距离的,如果不止带一块数显表,我们应该怎样估算能带多少仪表呢?
回复
wopeng3051987
2012年10月17日 10:07:36
23楼
谢谢楼主,顶顶
回复
智库
2012年10月17日 16:34:27
24楼
如何估算变送器输出能带多少负载,可以通过计算解决。

举一个例子好了,假定功率变送器输出带数显表、操作器、PLC等在远处的负载,距离在1000米处。我们想知道能带多少块仪表。

估算的方法是:我们假定功率变送器的输出负载能力是500欧姆(4-20MA),这个500欧姆是可以从变送器资料上查到的。用2根导线传输1000米,所以导线电阻按2000米计算,假定是20欧姆。再假定所带的负载(数显表、PLC、操作器等)输入阻抗各是50欧姆。则按:500欧姆>20o欧姆+R1+R2+.....RN的公式计算。其中,R1 R2 RN表示所带仪表负的输入阻抗,前面已假定为50欧姆。我们就能根据上面的不等式,计算出传输1000米信号所能带的仪表数量是9个。

基本的估算方法就是如此。其实,我们知道接收4-20MA的仪表,输入阻抗通常小于50欧,所以,功率变送器所能带的负载数量可以是很多的,反过来,如果带的数量少,信号传输的距离也可以非常远。

注意一点,有些无源型隔离模块,为了体现“不用外接电源”,在设计上采用250欧姆输入阻抗,在选那种无源隔离模块时,需要特别注意其输入阻抗,以免影响前级仪表的负载能力。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-17 16:38 编辑 ]
回复
liqing126
2012年10月17日 19:43:26
25楼
太给力了,太精彩了,这是受益匪浅。
回复
kxjorda
2012年10月17日 20:20:26
26楼
学习啦 11楼说的好
回复
duoduo196
2012年10月17日 20:54:18
27楼
谢谢,给力的详解。。。。。。
回复
jinyan2004
2012年10月18日 08:17:20
28楼
呵,谢谢!很清楚。
看来4一20mA的传输距离还是挺远的。
回复
老盖
2012年10月19日 16:33:55
29楼

回复
huchangfei110
2012年10月23日 15:06:50
30楼
解答给力啊,学习了!
回复
lhb15252089982
2012年11月06日 10:31:31
31楼
良师益友,真是经典。
回复

相关推荐

APP内打开