谁能给偶提供发电厂的电气施工方案,偶是新手。谢谢了
谁能给偶提供发电厂的电气施工方案,偶是新手。谢谢了
2楼
我来
回复
3楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
4楼
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
回复
5楼
非常感谢:time: :victory:
回复
6楼
非常感谢:time: :victory:
回复
7楼
非常感谢 ,先谢谢了
回复
8楼
非常感谢 :call: :call: :call:
回复
9楼
施 工 技 术 措 施
一、原料及器材质量检验
1、电力线路工程所使用的原材料和器材必须符合下列规定:
有该产品的出厂质量检验合格证明书;
1)有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料;
2)对无检验资料的产品或对产品检验结果有疑问的均应重新抽样,并经检验合格,方准使用。
2、原材料及器材有下列情况之一者,必须重做检验:
1)保管超过期限规定者;
2)因保管不良有变质可能者;
3)试样代表性不够者。
3、预制砼构件及现场浇筑基础,砼使用的碎石或卵石、砂石应符合国家现行标准《普通混凝土有碎石或卵石质量标准及检验方法》《普通混凝土有砂质量标准及检验方法》中的有关规定。
4、现场浇筑混凝土宜用饮用水,即使条件不允许,所使用的水中也不得含有油脂或有害化合物。
5、混凝土掺用的外加剂,应采用符合标准的产品,首次使用应经试验符合质量要求后,方可使用。
6、掺入基础的大块石不得有裂缝,夹层,其强度不得低于混凝土用石标准,尺寸宜为150-250mm,且不得使用卵石。
7、焊条的质量应符合国家现行标准,其品种牌号必须与所使用的钢材的化学万分和机械性能相当,并应具有良好的焊接工艺性能,使用前应进行外观检查,并应符合下列规定:
1)气焊条表面不得有油脂、污秽、腐蚀等;
2)电焊条无药皮剥落,受潮的电焊条必须按焊条说明书规定的温度经过干处理,应再经工艺性能试验,鉴定合格后,方准使用。
二、电杆、拉线基坑及基础埋设
1、据杆高确定电杆埋设深度,杆高10米埋设深度为1.7米,杆高12米埋设深度为1.9米。允许偏差为+100mm、-50mm。
2、若坑深误差超过+100mm应按以下规定处理:
1)砼杆基础,偏差在+100、-300时,其超深部分以填土夯实处理,超过+300时,以铺实灌浆处理。
2)凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑,超深部分以铺石灌浆处理。
3)拉线基础坑,坑深不允许有负偏差,当超深后对拉线基础的安装位置有影响时,应填土夯实处理。
3、电杆基础的回填土应夯实。夯实变数按土质、坑深而定,一般不少于三遍,松软土质还需增加夯实变数。如坑内有水,应将水排出,然后填以干土或碎石。
4、新埋设的电杆基础应做好防沉台,台面应高出原地平面300毫米。
5、接地沟的防沉台应高出地面200mm。
三、电杆的组力与绝缘子安装
1、电杆顶端应封堵良好,直线杆横向位移不应大于50毫米。
2、直线杆的倾斜,杆头的位移不应大于杆头直径的1/2。
3、终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向受力侧倾斜。
4、线路单横担安装,直线杆应安装于受力侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端安装于拉线侧。
5、横担安装应平直,绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢。
四、拉线安装
1、拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。
2、拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。
五、导线架设
1、导线截面在60平方毫米以上且距离在5档以上,进行方线和紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现,不得将导线直接放在瓷瓶、横担上拖引,以免卡伤导线和瓷瓶。
2、为补偿由于滑车磨擦造成的前后档、弛度的不平衡,紧线时应进行过牵引,然后松回,反复几次直至前后弛度一致为止(在耐张段中无转角杆时,可采用同时提动导线)。
3、紧线施工前在每个耐张段导线的反向侧装设临时拉线。
4、耐张段的长度大于300米时,过牵引长度宜为20厘米。耐张段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米。
5、架线驰度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-5%,
六、杆上变压器的安装
1、一、二次引线排列整齐,绑扎牢固。
2、油枕、油位正常,外壳干净。
3、接地可靠,接地电阻值符合规定。
4、套管压线、螺栓等部件齐全。
5、杆上变压器台距地面高度一般应为2.5~3.0米。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。
6、变台高压引下线、母线的相间距离,不应小于0.35米。高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于0.4米。
七、电缆敷设:
1、施工前应做好图纸会审及技术交底工作,了解工程特点和设计意图,严格按图施工。
2、接到电缆后应做一次抽查,测试面阻值及内部层间部位的鉴定。
3、电缆埋深不小于0.7米,电缆弯曲半径应大于电缆本体的15倍。
4、施工电缆用机械牵引时,时速不超过每分钟15米,长度不超过50米,外皮不得发生伤害,杜绝过牵引。
5、电缆与热力管道之间净距平行不小于1米,电缆沟内应摆放整齐;支架绑牢。
6、直埋电缆上下部位应不小于100MM厚的软土或沙层,两侧敷盖宽为50MM,上层保护用红砖或盖板,杜绝用石块或其它硬质杂物回填,接头处,转角处,进入建筑场处就设方位标志,电缆回填前应做一次绝缘测试。
7、制做电缆头,剥削电缆时应连续作完,尽量缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,所装配件应清洁干净。
8、电缆终端处的金属护层,必须接地良好,每项铜屏和钢铠应用锡接地线。
9、电缆测试回填完工后,经高压试验合格方可搭接投运。
10、配电室出入口处应用水泥封闭或采用石类等密封。配电箱进出口用绝缘护套密封。
11、遇有图纸同现场不符时,未经主管或监理同意、施工单位不得自行改变设计。
12、工期中应做好质量自检、互查工作,每项分部工程需经质检检查合格后再行下步工序,对不合格的分部工程必须返工。
13、电缆保护管管口无毛刺和尖锐棱角,制成喇叭形,用角铁保护时埋入地下部分不得小于200MM。
14、电缆埋在沟内时,应略呈S形,留有伸缩余地,拐角及上下坡处应留有余地不能太紧。
14、电缆外皮至地下构筑物基础净距不得小于0.3m,至地面深度不得小于0.7m,当位于车行道或耕地下时,应适当加深且不宜小于1m。
15、直埋敷设的电缆与公路或街道交叉时应穿保护管,且保护范围超过路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
16、电缆在敷设完后做一次检测,合格后方可铺沙盖砖。
17、及时填写各种报验单,请专责监理到现场进行检查验收,做到实物与资料相符。
八、接地工程
1、接地体安装必须严格按规定尺寸,如果地表有异物时可横向移动。
2、接地体焊接后,焊口处要做防腐处理。
3、变压器台接地体完成后,其接地电阻值不应大于4欧姆。
4、真空断路器接地体完成后,其接地电阻值不应大于10欧姆。
5、低压线路的重复接地(零线):变压器总容量100KVA以上时重复接地电阻值不应大于10欧姆,变压器总容量100KVA以下时重复接地电阻值不应大于30欧姆,且重复接地不少于3处。
九、降低成本措施
1、严格原材料管理,在采购材料、运输、保管、使用等环境中严格管理,统筹安排,以节约材料费。
2、在工作中严格要求,在生活上处处关心职工,增加企业的凝聚力和向心力,最大限度的提高职工工作积极性。
3、保证机械设备在完好状态下工作,提高设备的利用率,杜绝误工,及往返取料和换料。
6、强质量管理,避免返工损失。
回复
10楼
谢谢了,学习一下这个好。
回复
11楼
非常感谢 ,先谢谢了
回复