关于气体消防烟温感问题
han9127
han9127 Lv.3
2012年10月15日 10:39:35
只看楼主

有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。

有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。
免费打赏
han9127
2012年10月16日 08:48:18
2楼
没高手解答啊~个人感觉是重复的,但经理说要的,还叫我找规范。。~找不到要对应的。。
回复
jeson003
2012年10月16日 15:52:09
3楼
不需要。。。。。。。。。。
回复
qq415949031
2012年10月17日 09:29:10
4楼
不需要独立加烟感吧,但是要加模块监视电流吧
回复
han9127
2012年10月21日 12:16:48
5楼

加模块监视气体主机这个是要的,这样气体主机报警的位置,也能在消防中主反映到。做为一个小小绘图员那敢定论,不小心说了一句好像重复了,可以删掉,结果给经理和痛批一顿。 结果呢失业了
回复