消防气体顶压给水设备如何选型
yj8807
yj8807 Lv.3
2014年01月20日 16:14:49
只看楼主

碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”

碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?
技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”
GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”
免费打赏
云飘飘
2014年01月21日 07:15:17
2楼
你这个不可以的
回复
guoxing15233411846
2014年01月21日 09:07:18
3楼
消防用水量和压力来选取
回复
yj8807
2014年01月21日 09:58:09
4楼
本帖最后由 yj8807 于 2014-1-21 10:00 编辑 云飘飘 发表于 2014-1-21 07:15 你这个不可以的为什么?体育馆屋面用钢构网架,做不了屋顶消防水箱。建筑为了美观,也不允许架设屋顶水箱。
回复
晴天°
2014年01月21日 10:02:30
5楼
这个需要当地消防局的认可吧。
回复
long-7936
2014年01月22日 11:00:54
6楼
按照实际消防水量考虑的话,气压罐的调节容积很大的,有人说用气压消防水箱,在泵房内设置,不知道这样可行,还是尽量咨询下当地的消防部门吧
回复
xjl001
2014年01月22日 11:23:47
7楼
按规范做,消防无小事,没有什么做不了。还有,你的概念是错误的。
回复
王农勤
2014年01月22日 22:28:29
8楼
采用气压给水系统,来代替消防水箱,具体见建筑给排水设计手册,
回复
aafkgs
2014年04月03日 16:09:20
9楼
本帖最后由 aafkgs 于 2014-4-3 16:11 编辑

潍坊富润康供水设备有限公司,专业生产消防供水设备。

储能式气体顶压消防供水设备2010年获国家知识产权局专利。已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验。其特点:在不依靠外力的情况下,自身能提供十分钟的消防用水。已投入批量生产。
已被亚州最大的物流公司广州普罗斯物流(美国)中山公司、淄博科诺(美国)有限公司、三门峡仰韶文化博务馆、阿姆斯壮机械(北京)公司、北京某部队机关大院、济南铁路局青岛分局、青岛中德生态园、潍坊港储物流园、广州万宝冰箱有限公司等单位使用。
回复
aafkgs
2014年04月03日 16:10:10
10楼
潍坊富润康供水13606463146郭先生
其中储能式气体顶压消防供水设备2010年获国家知识产权局专利 。2014年04月04日 14:06:55
11楼
可以的。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
回复

相关推荐

APP内打开