为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?
为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?
12楼
看看蒸发器和冷凝器的小温差,约克 的机组有显示.
如果小温差大于3的话,需要对蒸发器和冷凝器进行清洗.
再看看蒸发压力和冷凝压力.
回复
13楼
123的机组YORK命名为YT已经停产了,现在使用的都是134A冷媒的YK机组,冷却水温控制在28—32度之间,冷冻水不要太低7.2左右,然后看看机组的冷凝蒸发温度及压力,还有观察冷凝蒸发的小温差,冷凝小温差3度左右,超过的话就要进行清洗。
回复
14楼
那是因为冷冻水温太低了,而且冷凝器小温差太高!此时应该伸高冷凝器的制冷剂液位!但是你的在看看蒸发器小温差怎么样有没有在>3’F以下!在看看压力!蒸发压力啊大概35到36PISG!
回复
15楼
对冷凝器有没有清洗?YORK设备冷却水入口温度不能超过32度
回复
16楼
百分之八十就开始喘震也太差了吧,我知道特灵的三十都不可以正常运新,我觉得看看换热温差了,
回复
17楼
我开离心机十六年了,先后开过上海一冷的F-11的负压机,york的离心机和特灵的双极离心机。综合这几年的维修和运行的经验我认为冷却水的控制是至关重要的可以讲哪个单位买设备也不会买冷负荷在45%以下的那样对于用户单位等于闲置设备!!所以对用户来讲唯一控制的主要点只能使冷却水。对于您说小温差很大应该尽量控制在2度以内。另外在桑拿天时只能换谁来减少喘振别无它法〉您的冷冻水设的太低了7.2度合适
回复
18楼
用过除麦克维尔以外的所有美国离心机用来用去还是york好
回复
19楼
我们单位的机组也会发生喘振,是用的美国特灵离心式机组。其实喘振是离心式机组的共有特性。5、若运行中发生了喘振的话可以:a、迅速调高温度设定值.b、立即加开冷却塔风机以降低冷凝器温度.所以平时的注意观察也是很重要的,发现问题要及时处理。
回复
20楼
除了,解决冷却水的问题,再没有别的办法,短时间勉强运行可以降低机组的负荷设定值,
喘振是离心机固有的特性.不管那个厂家,如果维护不到位的话,往往发生喘振.
回复
21楼
排气管上加装逆止阀如何?
回复