YORK离心机组喘震问题
gdjaky
gdjaky Lv.2
2007年05月29日 23:38:36
来自于制冷技术
只看楼主

为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?

为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?
免费打赏
willsong007
2007年07月03日 01:52:10
22楼
喘振,造成的基本原因,为冷凝器压头高,会反顶压缩机。建议查一下冷却水系统。如果条件可以的话,建议加装约克的VSD,如果24小时运转且低载较多,加装完VSD后完全可以避免喘振。注意谐波干扰和投资回报,算清楚了再决定。几家的机组我都大修过,四大家都差不多的,没必要太过贬低谁,做人厚道一些。所有机组都要注意维护保养,千万不要找半瓶子醋,无论是私人维修还是厂家维修,都有高低手之分。一个不长眼的弄一下,可能就会对机组有很大的破坏。祝工作顺心!
回复
jicke82
2007年07月03日 17:30:33
23楼
我们的YORK也是用了VSD的,还带了可变散流器,不过还是没有作用,照样喘。
回复
xyjin1986
2007年08月02日 22:41:04
24楼
现在又有一个新的问题.YORK离心机YK型500冷吨.
高压880,低压250.油压245,油温61.冷冻.却水压差都是0.5KG.却水温差4度回水28冻水温差4度负荷93.
运行约30分后喘振
想请教原因
回复
ruyilyf
2007年08月04日 08:53:06
25楼

还是水的问题没有处理好呀,抓紧把水处理处理,或者直接人工把管子清理一下。
回复
ruyilyf
2007年08月04日 09:02:46
26楼
喘振的机理:在压缩机的运转过程中,流量不断减小达到Qmin值时,在压缩机流道中出现严重的旋转脱离,流动产生严重恶化,使压缩机出口压力突然大大降低,低于冷凝器中的压力,气流就倒流向压缩机,一直到冷凝压力低于压缩机出口压力为止,这时倒流停止,压缩机的排量增大,压缩机恢复正常工作。而实际上压缩机的总负荷很小限制了压缩机的排量,压缩机的排量慢慢减小,气体又产生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性气流振荡现象,这种现象称为喘振。
压缩机达到最小排量点而产生严重的气流旋转脱离是内因,而压缩机的性能曲线状况和工况点的位置是条件,内因只有在条件的促成下,才发生特有的现象——喘振。
严重后果:
1) 使压缩机的性能显著恶化,气体参数(压力、排量)产生大幅度脉动。
2) 噪声加大。
3) 大大加剧整个机组的振动。喘振使压缩机的转子和定子的元件经受交变的动应力;压力失调引起强烈的振动,使密封和轴承损坏;甚至发生转子和定子元件相碰等;叶轮动应力加大。
4) 电流发生脉动。
调节措施:机组一旦进入喘振工况,应立即采取调节措施,降低出口压力或增加入口流量。从以上喘振产生的机理来看,在离心式冷水机组中,压比和负荷是影响喘振的两大因素。当负荷越来越小,小到某到一极限点时,便会发生喘振,或者当压比大到某一极限点时,便发生喘振。用热气旁通来进行喘振防护,是通过喘振保护线来控制热气旁通阀的开启或关闭,使机组远离喘振点,达到保护的目的。从冷凝器连接到蒸发器一根连接管达到喘振点时,当运行点到达喘振保护点而未达到喘振点时,通过控制系统打开热气旁通电磁阀,从冷凝器的热气排到蒸发器,降低了压比,同时提高排气量,从而避免了喘振的发生。
热气旁通喘振防护,是通过热气旁通电磁阀的开启来给冷凝器减压,以减小压差,增大制冷负荷来防止进入喘振点,因此必须有合适的控制算法,让控制系统在合适的时候打开电磁阀。

回复
xq426216
2007年08月09日 09:49:51
27楼
YK不喘震的才不正常,垃圾
YS基本不出问题,可以使用
回复
kooltech
2007年08月20日 19:55:18
28楼
(技术讨论区不许摆地摊!--bby999)
回复
yj-999
2007年09月03日 21:48:31
29楼
高手能否帮分析一下
回复
yj-999
2007年09月03日 22:00:48
30楼
我这里也是YK离心机组,前一阵运行喘震很厉害,当时数据是:负荷91%,冷水7.7,冷却水33~36,排气温度49.3,蒸发压力260.5,蒸发温度5.9,冷凝压力910.5,冷凝温度39.8,蒸发器小温差1.6,冷凝器小温差3.6,冷却塔风机开着,冷却水开到最大,水都从塔中溢了出来,当时清洗了两遍冷凝器,刚洗完时好点,三两天后喘的还是很厉害,请各位专家帮助分析一下,谢谢.
回复
yj-999
2007年09月08日 01:57:10
31楼
楼主给分析一下
回复