YORK离心机组喘震问题
gdjaky
gdjaky Lv.2
2007年05月29日 23:38:36
来自于制冷技术
只看楼主

为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?

为什么YORK离心机组容易发生喘震?发生喘震时如何处理?还有就是冷却水供水温度控制在多少最佳?
免费打赏
wdbb888
2007年05月29日 23:59:32
2楼
YORK离心机组发生喘震的重要条件:55%以下的负荷率。所谓冷却水温度控制是蒙人的,YORK离心机组说明书已经很明确:冷凝允许温度16℃。
要想YORK离心机组不喘,只有想办法不让负荷率下到55%以下就可以了,方法很多滴:
1、部分负荷季节,设置上载率55%,这样就不容易继续卸载了。
2、提高冷却温度(冷却塔风机控制),等于是减少了有效制冷量,当然就不容易卸了。
3、降低冷冻出水温度至5℃,等于是强制让末端增加制冷量,当然这样也不容易卸了。
4、水温接近5℃时,人工停机。等于是不给卸载机会了。
YORK离心机由于缺少低上载率自动停机的功能,自动进入了垃圾机行列---不要迷信,国外的垃圾也是不少的。
当然,如果是无锡YORK离心机,经常漏氟也是无法避免的---这个是中国设计人员垃圾:加工工艺太次,还要死学老外不刻密封槽!
YORK离心机组容易喘震的问题,成了麦克维尔的攻击目标,这叫活该。
呵、呵、
回复
gdjaky
2007年05月30日 10:37:29
3楼
谢谢!但我这里的负荷在80%左右还会喘震,(冷却水温32℃左右,冷凝器小温差3.5~4℃左右,冻水温度设定为4.5℃.压缩机排气温度50.5℃左右).请问应该如何处理?
回复
wdbb888
2007年05月30日 10:59:01
4楼
彻底排除可能存在的空气,正确的抽真空最低要持续24小时,而且用辅助加热。
回复
jicke82
2007年05月30日 20:08:12
5楼
对YORK的YK失去信心了,喘成那样YORK的服务人员说正常。。。。。
回复
gdjaky
2007年05月30日 22:40:53
6楼
对!YORK人员来说从参数来看除了喘震外各方面都在正常范围内,但还是建议通通冷凝器看看!!!!晕....
回复
wdbb888
2007年05月30日 22:54:04
7楼
如果是123冷剂,先搞好真空再说。
回复
gdjaky
2007年05月30日 23:29:50
8楼
是用R134a的,没加过雪种的!我不知道怎样看够不够雪种,YORK叫加一点雪种试一试,问他是不是雪种不够他却说看加一点雪种后压机排气温度能否下降一点!!
回复
jk323
2007年05月30日 23:31:00
9楼
在高负荷喘,建议清冷凝器,还要看下蒸发器的小温差,是否缺制冷剂。机组的设计工况是多少?
回复
dlwangjun
2007年05月31日 14:39:14
10楼
不止

不知道楼主在选择机组的时候是否请YORK的人员对机组进行运行工况的选型?我发现冷却水出水为36度左右,但是冷冻水位4.5度。通常机组的样本运行工况为37/7度。当冷水温度低的时候压缩机叶轮承受的压头也大,这时需要用选型程序进行校核的。这也是离心冷水的缺点。不光是YORK的离心有这个问题,事实上所有的离心制造厂商都有这个问题。

但愿机组的喘振原因不是这个原因,否则无论是业主还是厂商都是很头痛的。
回复
gdjaky
2007年05月31日 19:55:17
11楼
蒸发器1小温差℃左右,因未参与选型及安装调试,工况让我查一查!
回复

相关推荐

APP内打开