请问导致发电机中性点柜发热的原因是什么?五万的机组.是不是三相不平衡?

请问导致发电机中性点柜发热的原因是什么?五万的机组.是不是三相不平衡?
免费打赏
long98194
2007年06月02日 17:21:17
2楼
次谐波分量过大,不等容量机组并列运行,发电机、变压器中线直接连接、、、、、、、、、、、、、、
回复
banqiao14
2007年06月22日 16:55:14
3楼
不用讲了,就是三相负载不平衡,电网中的谐波造成的,
回复
sunqing0822
2007年06月22日 18:07:15
4楼
同意楼上的
还有 请问LZ你们中心点是经消弧线圈接地么?
回复
gongwanni
2007年06月22日 20:46:44
5楼
不会吧,发电机的中性点经消弧线圈接地?发电机的10.5KV出线没经过初级为三角形的主变?
这样给高次谐波(特别是三次)留了一条大路,中线电流很大的!不发热才怪。
回复
sunqing0822
2007年06月22日 22:37:02
6楼
LS的 很奇怪么?
这种方式运行的多呢、、、
谁说发电机中性点不能经消弧线圈接地了?
回复
gslt-92
2007年06月23日 11:15:43
7楼


这怎么会有关系呀?就是15.75kv,或者更大的也是一样。
回复
sylmf
2007年06月23日 21:58:20
8楼
我想可以检查一下是否重复接地的问题。
回复
gongwanni
2007年10月10日 22:31:11
9楼

我的意思是,不会是发电机的中性点经过中性点柜接主变中性点吧,应该是发电机的中性点经消弧线圈接地,主变初级应该为三角形的。
回复
qgfan-216
2008年03月24日 18:53:14
10楼
请教```~!

我接发电机的时候,上面的励磁绕组的头尾没有E1和E2的线号,请问该怎样找出E1和E2来呢!
回复
xws0519
2008年03月27日 04:22:09
11楼
我想接正负对发电机运行应该没影响,就是测量励磁电流电压可能显示会有问题。
回复