一个跨度进50米的建筑,在中间设置了沉降缝,基础为挖孔桩,但是施工是沉降缝在桩上却没有分开,还是一个整体,我翻书看了沉降缝在基础上都应该是分开的,今天我问工地上技术员,他说没分开都没事,请大家说说有没问题?如果有问题要怎么处理。
一个跨度进50米的建筑,在中间设置了沉降缝,基础为挖孔桩,但是施工是沉降缝在桩上却没有分开,还是一个整体,我翻书看了沉降缝在基础上都应该是分开的,今天我问工地上技术员,他说没分开都没事,请大家说说有没问题?如果有问题要怎么处理。
2楼
按常规沉降缝基础部分是要分开的,也许你看到的是收缩缝。收缩缝是在基础顶面开始设置。
这两种缝的设置,都由设计确定。设计怎么设置,就怎么施工了。
回复
3楼
问题是设计都是自己公司设计的,图纸上都没有那个沉降缝的大样图啊,我问了技术员,他说的那里就是沉降缝,况且跨度50米的7层建筑不设置沉降缝说不过去吧
回复
4楼
按常规是在这些地方设置沉降缝:
1,建筑物长度大于60m的
2,与相邻房间比较荷载突然变大的
3,有转角的建筑物
4,基础形式改变处
呵呵,设计之后的转行时间太长,都忘得差不多了,希望其他网友补充。
回复
5楼
既然是沉降缝
基础当然应该分开
否则的话
怎样实现分别沉降呢
这种沉降缝
不就成了有名无实了吗
回复
6楼
沉降缝基础分开 伸缩缝基础不分开 这个是常识
回复
7楼
楼主可能是把变形缝当成沉降缝了吧!
别把长度当成跨度说,跨度50米,也挺吓人的.
回复
8楼
沉降缝处基础是要分开的,
抗震缝和伸缩缝不用将基础分开,而仅仅是将上部结构分开就可以了。
回复
9楼
跨度50米,基础采用挖桩,其沉降差不会大,应该是伸缩缝;
回复
10楼
呵呵 这个虽然是个常识 但是也有挺多人犯错的 应该是沉降缝吧 !!!你应给问清楚了撒 不然会出事故的了
回复
11楼
问清楚了,是沉降缝,但是技术员说没问题
回复