变频器中电位器和4-20MA电流信号
dgyx_wxh
dgyx_wxh Lv.4
2007年05月29日 16:11:28
只看楼主

变频器不是有几个输入信号 1 电位阻值输入 2 4-20MA电流输入 3 0-5/0-10VDC电压输入 4 0-60HZ脉冲输入现在我想问一下,我同时接入电位器和4-20MA电流信号输入 这样会不会有什么影响? 如果二位号都输入,谁是主导信号输放我这个东东还没做过,有谁做过的,请告诉一下我非常感谢!~~~

变频器不是有几个输入信号
1 电位阻值输入
2 4-20MA电流输入
3 0-5/0-10VDC电压输入
4 0-60HZ脉冲输入

现在我想问一下,我同时接入电位器和4-20MA电流信号输入 这样会不会有什么影响?

如果二位号都输入,谁是主导信号输放

我这个东东还没做过,有谁做过的,请告诉一下

我非常感谢!~~~
免费打赏
jxl_tj
2007年05月30日 11:41:03
2楼
一个本地一个远程吧。
看看变频器上有没有本地远程选择端子。
回复
jh58316
2007年05月30日 15:17:26
3楼
变频器内部有短接子,使用之前必须根据使用的信号类型进行短接,才能使选择到的信号起作用.一般电位器作就地信号,其它作远处操作信号.
回复
dgyx_wxh
2007年05月31日 10:59:18
4楼
我是说一起用,你短接后,不是只能用一个??

我问的是谁起主导作用
回复
dgyx_wxh
2007年05月31日 16:24:38
5楼
都等了一天都没人看到,
回复
ly-shh2000
2007年06月01日 11:46:34
6楼
4-20MA电流信号起主导作用,当同时使用时,电位器控制的范围只能在电流信号设定值以内变化
回复

相关推荐

APP内打开