高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。

高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
nlb
2004年09月10日 18:25:24
2楼
电缆夹层的四周墙上不需再设一圈扁钢,但电缆架应接地。
回复
jsh126jsh
2004年09月10日 22:09:36
3楼
同意NLB的观点,我们监理方是这样监督施工单位这样做的。
回复
log417
2004年09月17日 17:07:28
4楼
需要的
回复