请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?
请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?
33楼
受教!!
回复
34楼
初学者想请教各位楼主几个问题1:如果用变频器的电机瞬时绝对值电流可以用每千瓦2A的计算吗????
2:上面有位楼主说55千瓦的以下电机用每千瓦2A算,请问55以上就不可以了吗?应该用什么公式算啊????
3:还有26楼的楼主请问三相异步电机启动时的三相电流差是多少啊?步进电机的电流差又是多少啊?
回复
35楼
是每相的电流与三相电流平均值的差(取绝对值)与三相电流平均值之比*100%不大于10%就属于正常吧?
回复
36楼
应该没什么问题
8楼的法确实不错,我经验少这招还真不知道,多谢了
回复
37楼
电流相差3%左右,非常正常!
回复