电动机温度过高!请教高手一下!
i_mthebestone
2007年05月29日 09:30:48
只看楼主

我们这里有台3kW电机,有作气动给水泵的辅助油泵。运行起来温度一直很高,在环境温度25度下都已经90多度。电流6.4-7.7A,轻微的过电流。环境温度一高,热元件就跳了。。。按说油泵的负载也不算很大呀,一直想不通?请教高手分析下原因...据说,电机的外壳是2.2kW的,里面定子绕成了3kw,会不会是电机的散热通道被堵死的原因?

我们这里有台3kW电机,有作气动给水泵的辅助油泵。运行起来温度一直很高,在环境温度25度下都已经90多度。电流6.4-7.7A,轻微的过电流。环境温度一高,热元件就跳了。。。按说油泵的负载也不算很大呀,一直想不通?
请教高手分析下原因...

据说,电机的外壳是2.2kW的,里面定子绕成了3kw,会不会是电机的散热通道被堵死的原因?
免费打赏
xx_691214
2007年05月29日 10:14:28
2楼
应该是电动机质量有问题!换一台正品3kW电动机试一试.你现在用的电动机用不了多长时间就会烧掉的!
回复
whhqf
2007年05月29日 21:26:18
3楼
根据你说的是一个空壳电机重绕的。而功率的大小又与铁心的主要尺寸有关,这就是发热的主要原因。
回复
hubeixp
2007年05月30日 11:29:12
4楼
三楼说得很对,功率的大小又与铁心的主要尺寸有关
回复
i_mthebestone
2007年05月30日 12:32:05
5楼


感谢您提供的建议.能不能再详细些?