消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?
wecsion
wecsion Lv.2
2012年10月13日 23:22:36
只看楼主

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
免费打赏
版专攻
2012年11月01日 14:52:10
32楼
如果电气上能够实现在消防故障时切换,就是国内的规范,我看也瞒着,不说规范,就从实战的角度也是比较可行的;有人说为啥不用菜油发电机,估计消防这个负荷比较大吧
回复
wagps7890
2012年11月01日 16:17:50
33楼
用电动泵作为常规泵,柴油泵作为备用泵。比较合理.
回复
changyong1121
2012年11月01日 21:11:33
34楼
这样做是合理的,一般在电厂,消防都必须要设柴油驱动泵组,
回复
大囧囧
2012年11月02日 00:56:16
35楼
国外好像都是这个思路,我做的澳洲工程,巴西工程,厂区的消防系统都是柴油泵+电动主泵+稳压泵的模式
回复
gleleg
2012年11月02日 07:55:36
36楼
客户要求是合理的 我们也做过这种 只是要与电气专业沟通配合 系统安全可靠
回复
ice2100_
2012年11月02日 14:55:30
37楼
FM上要求也是这样,独立的柴油泵,还有电动泵,虽然在国内来说有点浪费钱,但就消防而言,有保障
回复
大水牛
2012年11月02日 16:25:50
38楼
客户还蛮专业的,这么做不错。
回复
懒人啥都不写
2012年11月04日 08:28:25
39楼
这样也没问题,因为柴油发电机的容量就没有把水泵的用电需求考虑在内了,而是由水泵自带的柴油机带动运行,也是合理的。只是从总体造价上看,会稍高一些而已。至于消防电动泵要不要考虑由柴油发电机再提供紧急电力供应(再加一层保险 ),那就要看客户的要求了。
回复
m530068968
2012年11月05日 17:04:37
40楼
学习了。这种时候动力专业帮忙完成?
回复
bohukuer
2012年11月06日 08:28:54
41楼
工业上消防系统都是按照电泵配柴油泵来设置的。
回复