消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?
wecsion
wecsion Lv.2
2012年10月13日 23:22:36
只看楼主

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
免费打赏
chen-jh
2012年10月27日 23:10:35
22楼
建筑内部要是设置了 柴油发电机 可能也可以不设置的吧
但最好是 一电力 以柴油
回复
e起沉默
2012年10月28日 08:09:13
23楼
没有双电源的情况下,电动泵作为主泵,柴油泵作为备泵,这样比较合理,符合规范要求。
回复
dali61
2012年10月30日 10:27:55
24楼
补充:FM要求喷淋泵:1台喷淋+1台电泵,且将柴油泵作为消防时主泵。和很多人咨询,理解如下:喷淋系统,能做到自动识别启动,宗旨是控制火情,减少损失最有效的方式,所以要万无一失。即当发生火情时,不利情况就是电力系统瘫痪,不管是双电源还是柴油发电机(这种情况发生过)。所以最安全的消防泵是柴油电机水泵(控制柜及压力表全是自带电源)所以不受任何影响。其他水泵的重要性要降低,所以可以采用电泵。
回复
bo04
2012年10月30日 14:48:57
25楼
多其一举,那就在水泵房旁边加多一个发电机房吧.
回复
lzq0101
2012年10月30日 15:08:38
26楼
如果是没有柴油发电机的情况下这样做很正常的,如果有柴油发电机可以只设置电动泵。个人觉得没必要一定要设置柴油泵
回复
yxiaoyan619
2012年11月01日 10:42:36
27楼
目前的消防系统就是这样设置的,设置电力驱动泵做为消防系统的主泵进行稳压,同时设置柴油驱动泵为备用泵,主泵和备用泵利用压力进行连锁,当消防系统压力不足事故状态下启动备用泵,化工企业一般都是这样设置的。确保事故停电状态下消防系统安全可靠,具体柴油泵的选型,根据水量、水压、及相关规范规定的事故状态最大维持时间进行选型。
回复
求知0无限
2012年11月01日 11:21:32
28楼
消防水泵功率很大的话,对柴油发电机要求有点高,我们最近有个项目就是有消防水泵,再直接做的柴油消防泵作备用泵。还配了一个小型的柴油发电机,对出口电动阀和控制柜供电。
回复
a1578526
2012年11月01日 14:03:49
29楼
这个我到遇到过,可以这么做,而且现在有比较先进的
回复
miaoguicheng
2012年11月01日 14:37:12
30楼
GB50160石化规有明确规定,如果达不到双回路电源,消防电源没有保障,必须设置柴油机驱动消防泵。
回复
rebary
2012年11月01日 14:51:05
31楼
电动泵作为主泵,柴油泵作为备用泵,这种组合一般怎样实现联动?电泵是双电源,根据电力来控制,是不是第一电源失效后启动第二电源,第二电源也瘫痪后,也就是电泵瘫痪,然后才启用备用泵?抑或是根据水压来实现联动,即是无论什么情况下只要电泵失效,导致管网水压不足,就会联动启用柴油泵?
回复