消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?
wecsion
wecsion Lv.2
2012年10月13日 23:22:36
只看楼主

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
免费打赏
song15157
2012年10月19日 11:11:15
12楼
用电动泵作为常规泵,柴油泵作为备用泵。比较合理,
回复
lsbfhqbl
2012年10月19日 16:27:14
13楼
客户的要求第一!
满足呗。
不能因为以前没见过就觉得不应该这样做!
凡事都有第一次,你说呢,雨荷!
回复
wuchaoxi65
2012年10月20日 15:19:56
14楼
不是说停电就启动柴油泵 只是将柴油泵做备用泵 万一停电的时候发生火灾就不会有没有能量启动泵的事情了,这时候柴油泵将接管系统,启动抽水。
理论上说如果该建筑内部备有柴油发电机,就不需要这样做。但如果没有的话,这样是最规范的作法。
回复
bergy2011
2012年10月22日 10:59:38
15楼
非常合理。
FM要求的消防水泵都是要求一台电泵一台柴油泵。
回复
bergy2011
2012年10月22日 11:00:46
16楼
我做的那个FM项目就是这么要求的。
说都是夸大了。
回复
dvd
2012年10月23日 07:49:45
17楼
这个是国外正常的消防要求喔
回复
gjjzhy
2012年10月24日 14:13:21
18楼
国外的一般会要求这么做,FM规范里也有,外资企业一般会要求,这样做没什么奇怪的,这样也是一用一备。
回复
hengny
2012年10月25日 11:18:47
19楼

这位见解正确
回复
wd200521995
2012年10月26日 13:16:30
20楼
确实有这样的,我一个朋友的单位泵房就是这样的,柴油泵+电力泵,他在的是外企,老板是沙特人。依照楼上的方法就可以实现
回复
问问1414
2012年10月27日 09:02:42
21楼
这个做法现在应该是常见的了,国内也有好多这么做的!柴油动力作为备用,万一发生火灾也能做到有备无患,提高安全系数
回复

相关推荐