消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?
wecsion
wecsion Lv.2
2012年10月13日 23:22:36
只看楼主

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
免费打赏
wecsion
2012年10月14日 19:25:41
2楼
顶一下,不要沉了。
回复
pangjiang27
2012年10月15日 09:20:28
3楼
客户的要求很合理。
电动泵作为主泵,柴油泵作为备泵。停电、主泵故障,则自动切换备泵工作,就要这个结果,找电气工程师给你实现。
回复
xwjie
2012年10月15日 16:35:17
4楼
目前没有见过这样的水泵机组(动力传动要2个系统)
既然有柴油发电机组,就要电动水泵就行,只是消防泵要2套独立的电源就可以满足,电气专业叫双电源,能够满足你的要求的
回复
wnwj09
2012年10月16日 11:01:52
5楼
那就是两套设备了,一套电力驱动,一套柴油机驱动。控制方式上实现断电自动切换,一般国外客户这样做。
回复
pig8848
2012年10月16日 11:35:14
6楼
非洲那边电源不稳定嘛,业主做酒店的这样考虑也很正常
回复
han9127
2012年10月16日 13:02:12
7楼
FM要求就要柴油泵加电力泵
回复
iyti520
2012年10月17日 11:26:50
8楼
充分利用,不过电气就要多费点心思了
回复
老盖
2012年10月17日 11:30:55
9楼
为什么不能是柴油发电机呢?柴油消防泵,难道一停电柴油机就要启动吗,或者预备启动?控制复杂了吧
回复
yangnanwu
2012年10月18日 11:20:02
10楼
用电动泵作为常规泵,柴油泵作为备用泵。比较合理,
回复
xyzsy11
2012年10月18日 14:08:49
11楼
我觉得挺科学的,国外的客户一般有这样的要求