消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?
wecsion
wecsion Lv.2
2012年10月13日 23:22:36
只看楼主

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
免费打赏
b46178
2012年11月06日 09:30:55
42楼
我经常做到这样的组合,比较合理。
回复
atos1234
2012年11月06日 13:17:04
43楼



柴油泵+电力泵的组合有以下几种启动方式:
1.电力泵是主泵,柴油泵备用。即发生火灾时,电力泵自动启动,若停电,柴油泵启动。
2.柴油泵是主泵,电力泵备用。即发生火灾时,柴油泵自动启动,只有在柴油泵故障水压不足时,电力泵启动。
3.柴油泵和电力泵都是主泵。发生火灾时,同时启动。

以上3种方式,电控方式都不复杂。第2种可能基本没人用。
回复
atos1234
2012年11月06日 13:18:54
44楼


电动泵和稳压泵,还需要双电源吗?如果配置了柴油泵,应该不用双电源了,否则在电控方面,如何选择启动柴油泵就有点复杂了e
回复
kitty008
2012年11月15日 11:34:00
45楼
一样的道理,只是满足消防两路电源就是了。FM还要求是柴油主用,电泵备用,保证油量就可以乐
回复
zhumeng7225
2015年12月02日 17:03:28
46楼
电泵还用按双回路供电末端切换吗?这个问题有点不明白
回复

相关推荐

APP内打开