设置VRV空调系统的招待所,需要设置喷淋吗?
风起了
风起了 Lv.3
2007年05月29日 07:41:03
只看楼主

二层招待所,总建筑面积2300平方米,设置VRV空调系统,需要设置喷淋吗?

二层招待所,总建筑面积2300平方米,设置VRV空调系统,需要设置喷淋吗?
免费打赏
风起了
2007年05月29日 10:07:53
2楼
自己顶一下。
回复
applan
2007年05月29日 10:20:21
3楼

不用
回复
水9601
2007年05月29日 13:25:30
4楼
看一看有没有设置新风系统,若风管跨越不同的房间则要设置
回复
zhangminghua7512
2007年05月29日 17:08:18
5楼
VRV空调系统不是中央空调,不用设
回复
yinhui-1980
2007年05月29日 17:11:56
6楼
参考新建规!
回复
xtxzxf
2007年05月30日 09:05:23
7楼
如果只设风机盘管的话,就可以不设置自动喷淋吗?
回复
xtxzxf
2007年05月30日 09:13:25
8楼
只设置分机盘管系统的话就不用自动喷淋了,对吗?
回复
胡子渣
2007年05月30日 09:54:05
9楼
不是中央空调的就不需要这是了!你也只有两层啦,大哥,你给人家弄一套上去,人家不疯掉了?
回复
applan
2007年05月30日 09:56:19
10楼
不管是有新风系统,风管跨越不同的房间,还是正常的中央空调,都不用做。

请大家注意总建筑面积2300m2。
回复
liliping_liu
2007年05月30日 11:30:30
11楼
建筑面积小于3000平方米,不用设.
回复

相关推荐