多层消防系统
clgjq
clgjq Lv.2
2004年09月09日 14:21:34
只看楼主

请问多层消防系统的室外管网上可否接住宅用水?一、二层为商业用的六层住宅。社有消防系统(带水泵结合器)其住宅用水可否与消防共用室外给水管网?

请问多层消防系统的室外管网上可否接住宅用水?
一、二层为商业用的六层住宅。社有消防系统(带水泵结合器)
其住宅用水可否与消防共用室外给水管网?
免费打赏
gjx_foshan
2004年09月11日 17:35:23
2楼
可以,但要用防污隔断器隔开
回复
jjy579
2004年09月11日 19:38:04
3楼
二楼说的有理,另外再补充一点:消防进水管和水泵结合器均应装止回阀,以防救火或消防试验时生
活管路超压!