地下室基础梁焊接位置求助(-4.5米抗浮地梁、板)
apple4378
apple4378 Lv.2
2007年05月28日 13:40:20
来自于地基基础
只看楼主

某地下室,-4.53标高地梁做抗浮设计,基础为孔桩,梁作反作用,面筋当底筋布置,底筋当面筋布置,纵筋采用通长焊接,现问:面筋搭接地方是否在桩支座里面?底筋是否在跨中ln/3范围内焊接?并说明理由!

某地下室,-4.53标高地梁做抗浮设计,基础为孔桩,梁作反作用,面筋当底筋布置,底筋当面筋布置,纵筋采用通长焊接,现问:面筋搭接地方是否在桩支座里面?底筋是否在跨中ln/3范围内焊接?并说明理由!
免费打赏
mpb_work
2007年05月30日 15:50:39
2楼
问问题写的专业一点儿好不好~>?什么面筋???还面条呢~~~~~~~支座里搭接没什么问题~~~~~但也不能算搭接~~
要分别按各根钢筋的锚固长度算~~~~~~

焊接可以的~但要注意不要超了50%~~

理由不说了~去看规范~~
回复
mpb_work
2007年05月30日 15:53:16
3楼
你说了半天~其实就是一个反屋面~~~~~~
回复
mpb_work
2007年05月30日 15:53:54
4楼
按楼面施工要遵守的规范就可以啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

回复
wy736872729
2007年06月03日 14:21:13
5楼
楼主是想获得反梁的焊接连接位置的准确做法:
严格的说,既然采用了焊接连接方式,只要同一截面35d范围内接头不超过50%,任何截面都可以焊接的。
当然,什么位置最佳?看M包络图,将接头布置在M小的地方,从单一工况,楼主说的没错。因为楼主只提供了一种工况(抗浮),没有提正常使用时的工作状态,M包络图并不完整,我不好直接下结论,请考虑多个工况之后确定位置。
不知楼主看明白没有?
回复
cuics
2007年06月04日 14:13:46
6楼
一般来讲,基础梁为倒梁(相对于上部结构楼面梁),上部结构梁上部钢筋搭接范围为跨中1/3区域,梁底为支座1/3区域,而基础梁则相反。
回复
ceasar_hu
2007年06月06日 20:14:16
7楼
说的什么啊??
什么底筋、面筋,像顺口溜一样。。。
说的清楚点行吗?
回复
zhzhf107
2007年06月09日 11:51:33
8楼
基础梁,梁上部钢筋在支座处搭接,梁下部钢筋搭接范围为跨中1/3区域, 不要说面筋当底筋布置,底筋当面筋布置,这样很容易混淆的
回复

相关推荐