该高层:地面以上20层,地下2层,结构形式是框架-剪力墙,中间是电梯井,也是剪力墙筒体所在部位。用广厦10建模,SSW进行结构计算,结果出现的问题基本上集中在联系中间的电梯井剪力墙和其他柱的连梁(梁跨度基本上是1.2m左右)上——这些连梁基本上都超筋!如果增大连梁刚度,反而使连梁分配到的剪力和弯矩更大;如果减少连梁刚度(试过最小用200x300),结果还是超筋;连接连梁的墙柱刚度我都增大或缩小过,但是依然没有作用!后来打算输入塑性铰给连梁,但是广厦的指定铰接是纯铰,而非塑性铰。请问各位大侠是否以前也曾碰过此类情况,应该如何解决?能否尽快给小弟回复,现在比较急!
按200x300 连梁计算,配墙体,连梁按实际截面最大配筋
回复
3楼
39167257,建筑结构群,欢迎大家加入,互相学习交流设计经验,以求共同进步
回复