求教三锁两钥匙的问题
a343910393
a343910393 Lv.3
2012年10月12日 14:26:23
只看楼主

小弟入行不久,做一个泵站的配电间,选择的是高供高计方式,双电源进线,设置2台变压器,中间用母联柜相连,想请教下,如果要满足三锁两钥匙机构,低压出线总柜和母联柜里面的断路器该怎么选,低压出线和母联我选的都是mns的,原先选择的断路器都是nsx630的,是不是要满足三锁条件必须使用空气断路器来实现,如果选择空气断路器,那么mns柜子是否装得下,谢谢

小弟入行不久,做一个泵站的配电间,选择的是高供高计方式,双电源进线,设置2台变压器,中间用母联柜相连,想请教下,如果要满足三锁两钥匙机构,低压出线总柜和母联柜里面的断路器该怎么选,低压出线和母联我选的都是mns的,原先选择的断路器都是nsx630的,是不是要满足三锁条件必须使用空气断路器来实现,如果选择空气断路器,那么mns柜子是否装得下,谢谢
免费打赏
njhjh08
2012年10月19日 16:00:13
2楼
进线柜和母联柜都是万能式断路器,设计图上说明一下,设备厂知道咋做。三合二的机械连锁和电气连锁都可实现。
回复
tychsh
2012年10月19日 16:26:32
3楼
三锁两钥匙是在10KV侧实现的,如同你就是两台变压器啊。就是两台10KV柜的进线有锁出线柜有锁,任何一侧有电合闸另一侧的钥匙没有是机械的闭锁不能够合闸。这样就避免了母线侧的不同电源并列了,当然还的电器闭锁把断路器互相锁定只能合一个,不能两台同时合闸(会爆炸的啊)低压柜的总需啊失压分断功能,合闸的人工操作。
回复
kailelaohu
2013年09月12日 22:42:54
4楼
学习了:):):):):):):):)
回复
dudu20110404
2017年04月10日 17:47:08
5楼
学习了,谢谢:)
回复
jianzhudianqic
2017年11月28日 09:47:03
6楼
路过!!!!!
回复
于志涛
2018年09月25日 08:40:08
7楼
这个怎么采购呢?是模块还是具体元器件?