我是在百度上看到的,不清楚算法,大家来看看有没有疑义:问题是:4平方三相四线的铜芯电缆 带50电脑 +2台3匹空调+1台2匹空调 。不知道行不行?最佳回答:4平方三相四线的铜芯电缆最大载流量为21A 50台电脑:50*200/220(不知道配置,一般都在200以内,165左右,应该是网吧的吧?)=45A(实际应该没有这么大) 3匹空调2*3000/220=27A左右 2匹空调9A左右
问题是:4平方三相四线的铜芯电缆 带50电脑 +2台3匹空调+1台2匹空调 。不知道行不行?
最佳回答:4平方三相四线的铜芯电缆最大载流量为21A
50台电脑:50*200/220(不知道配置,一般都在200以内,165左右,应该是网吧的吧?)=45A(实际应该没有这么大)
3匹空调2*3000/220=27A左右 2匹空调9A左右
45+27+9=81A 21*3=63A(零线单独敷设) 所以还是不行~
建议空调敷设专线