150X10 铜排载流量多少
lzzh31
lzzh31 Lv.7
2012年10月12日 11:52:45
只看楼主

如题 几天碰到的用的150X10 这个载流量多大 用什么规格的双排与其连接呢?肌肤效应呢需要考虑吗?

如题 几天碰到的用的150X10 这个载流量多大 用什么规格的双排与其连接呢?
肌肤效应呢需要考虑吗?
免费打赏
释然
2012年10月12日 12:09:59
2楼
TMY-150X10单层母线在40℃下的载流量为2750A。

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2012-10-12 12:11 编辑 ]
回复
lzzh31
2012年10月13日 08:55:10
3楼
我这里能查到的表 最大也就到120X10 看老的书籍最大也就到125X10
求能查到150X10的表
回复
lzzh31
2012年10月16日 11:44:20
4楼
顶一次 求一次 谁有查150X10载流量的表啊
回复
dorwait
2012年10月16日 13:52:53
5楼
2775左右,这个是计算出来的
回复
lzzh31
2012年10月16日 15:44:32
6楼
计算 ? 怎么计算载流量 求公式
回复
lingxuct
2012年10月16日 16:35:17
7楼
可用二片100X8(或者80X10)的与至连接。

实际用二片80X8的也可以了,因为150X10的横截面周长只有320,而二片80X8的横截面周长有352!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-16 16:39 编辑 ]
回复
dorwait
2012年10月17日 09:21:09
8楼
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  
回复
dorwait
2012年10月17日 09:21:38
9楼
接上面
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
 
回复
dorwait
2012年10月17日 09:26:11
10楼
后面的怎么一直发不上去。你去百度搜搜就有了 铜排载流量计算。
150*10的你就这样算:
载流量:150*18.5=2775和查表有一定的误差
回复
lzzh31
2012年10月18日 08:34:55
11楼
多谢了 计算这种计算方法以前也看到过 但是以前看过一本书上写 考虑肌肤效应的影响铜排不宜超过120宽 我以为150的还得多乘系数呢。。
回复

相关推荐