有谁知道10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少啊? 我这的接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的,总动作,我怀疑定值小,请大侠指教
有谁知道10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少啊?
我这的接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的,总动作,我怀疑定值小,请大侠指教
2楼
你自己算算吧。
回复
3楼
是什么咚咚
回复
4楼
谢谢,可用!~
回复
5楼
先谢谢2楼的师傅:可是我怎么才能得到该回路的电容电流啊?
回复
6楼
好东西,谢了!!
回复
7楼
“10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少”,“接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的”
0.025X20=0.5A,如果要这电机能正常工作,电机和它的电缆各在一起的对地电容电流要小于0.5A!也就是说,当10KV系统(在这个电源变压器下全10KV系统中,除这电机外,发生单相接地故障时)通过控制这电机断路器的接地电流不大于0.5A!!!
就算这10KV系统是不接地系统,也不可能达到这种程度!确实太小了。
零序保护的动作跳闸整定值一般在5到10A,请把零序保护整定值取在合理范围内。(5~10A是一次对地电流)
回复
8楼
以下是引用lingxuct在2007-05-29 21:18:32.0发表的内容:
(5~10A是一次对地电流)[/qu
我想也是小了,设计的原因,已经调到最大了35mA
回复
9楼
电机零序电流I0,
从零序电流互感器到电机的电缆对地电容为C,
线电压U,
则:
I0=1.732*U*2Π*f*C*10^-6
例如:YJV-6/10KV-3*120电缆100M,该电缆对地电容为0.3266uF/km.
则I0=(1.732*10000V*2*3.14*50Hz*0.03266uF)/1000000=0.177A
再根据设备等级及对零序电流保护投信号还是跳闸进行整定。