只看楼主

最近防雷审图遇到加油站的,加油棚利用钢柱作引下线,而电脑加油机设计的位置就正好处在引下线的位置,想请教下有经验的前辈,电脑加油机是否允许就设在引下线的位置,若不允许安全距离如何确定,根据是什么?

最近防雷审图遇到加油站的,加油棚利用钢柱作引下线,而电脑加油机设计的位置就正好处在引下线的位置,想请教下有经验的前辈,电脑加油机是否允许就设在引下线的位置,若不允许安全距离如何确定,根据是什么?
免费打赏
suncailiang27
2007年06月06日 17:43:48
2楼
同志门帮我顶啊,谢谢了
回复
nanming
2007年06月11日 12:46:17
3楼
这情况很普遍,解决办法是加油机防静电,发油棚防雷共用一个系统,接地电阻小于四欧。