我是新手,上海防排烟技术规程里的问题请教
liulihua2007
2007年05月27日 19:25:04
来自于通风排烟
只看楼主

上海防排烟技术规程里3.1.10说加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需送风量、门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成------但我看实用供热空调设计手册625叶的例题,楼梯间的加压送风量是按压差法和风速法算出的大的那个值,而不是两者之和,这是怎么回事?

上海防排烟技术规程里3.1.10说加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需送风量、门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成------但我看实用供热空调设计手册625叶的例题,楼梯间的加压送风量是按压差法和风速法算出的大的那个值,而不是两者之和,这是怎么回事?
免费打赏
toplhc
2007年07月02日 10:06:32
2楼
你做上海的项目就按上海防排烟技术规程执行,计算风量

你做其它地方的项目就按高层民用建筑设计防火规范执行,再等等,会有一个统一的说法的
回复
wgj1207
2007年07月08日 13:46:08
3楼

上海的规范和其他地区的是不一样的,在那里就按那里的做。
回复