上海市《民用建筑防排烟技术规程》讨论
zww3302
zww3302 Lv.2
2006年03月22日 14:56:08
来自于中央空调
只看楼主

在这本规范中,前室或楼梯间的机械加压送风量的计算,L=L1+L2+L3。L1为保持正压的送风量;L2为保持门洞风速的送风量;L3为漏风量。而高规中规定是按照L1和L2两者的大值来选取,我认为高规的规定是比较合理的。如果按照上海规范,所计算风量会大于高规的计算风量至少一倍,这样当门关闭时,所保持的压差至少为应保持压差的一倍,可能造成门根本无法开启。

2007年03月30日 15:42:47
2楼
主要看门洞风速就可以了,其它都很小,门缝不大的话L2不可能大于L1,风速又有个范围,所以那两项可以不看,定规范的人太理论化。
回复
张三
2007年03月30日 16:23:20
3楼

“我认为高规的规定是比较合理的。”?高规的那一条具体说明了这些具体数值?
回复

相关推荐

APP内打开