求教:冷水机开机工作时,高低压都偏低,运行一段时间后正常。是什么原因
hengxingboy
2012年10月12日 10:35:31
来自于制冷技术
只看楼主

最近更换了一批毛细管,需要重新测试。发现如上的问题。低压0.2MPa 、高压1.5MPa,求助各位大大

最近更换了一批毛细管,需要重新测试。发现如上的问题。低压0.2MPa 、高压1.5MPa,求助各位大大
lxtxzjy
2012年10月15日 19:35:27
2楼
怎么没人回答,求高手
回复
jin348928521
2012年10月18日 15:19:35
3楼
想要下详细了解嘛,想要专人指导嘛?请点 www.jy-cool.com
回复
teamowm
2012年10月18日 16:02:26
4楼
短时间的压力低是正常的,但是也可能是毛细管不匹配吧,毛细管长度,内径的问题,毛细管长了,或者内竟小了,对于已经设计好的冷水机组而言,才开机的时候相当于微堵,所以蒸发压力下降,自然而然冷凝压力也下降,运行一段时间后,随着压机电流加大,压力会上升,你看看是否压缩机工作在额定电流下,我估计应该比额定电流高
回复
zero85227194
2012年11月15日 16:19:58
5楼
高压1.2MP就好了吧~!说实话你这问题太陇统了.
回复