水源热泵水源测潜水泵选型
yingtaojolin
2012年10月12日 09:20:11
来自于热泵工程
只看楼主

大家好,请教一下各位专家关于水源热泵水源侧潜水泵选型的问题。目前,我知道的参数。一口供水井,井深70米,出水井到机房80米,机房到办公楼56米,建筑物层高12米,末端为风机盘管。主机选的是模块式水源热泵两台,参数为制热量:146KW,制冷量为130KW,冷却水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。请问一下,潜水泵杨程是多少啊?具体是怎么计算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8吗?我算的对吗?

2012年10月16日 12:15:54
2楼
潜水泵扬程按井水管道走向长度,流速,以及井水动水位确定。
回复
ssby003
2012年10月16日 12:17:26
3楼
跟帖学习学习
回复
huyongkui
2012年10月16日 16:03:30
4楼
水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。管道以到机房为止。与用水侧没有什么关系。
二楼的回答很到位!
回复
yuwenwunt
2012年11月15日 15:11:55
5楼
1、水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。
学习了!
2、潜水泵流量首先根据水源热泵机组水源侧流量来计算;
3、其次需要根据水源井的出水量来做辅助校正;4、
4、扬程的选择还跟水源井回灌度有关:很多地方做不到100%回灌,就会造成水源井水位下降,水流量减少,这样造成潜水泵必须下到更深的地方,进而造成扬程加大。
回复
bx-zxl
2013年04月02日 16:59:24
6楼
体会较深!:)
回复
相思雨123
2013年04月16日 13:55:59
7楼

水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。
回复
小自来也
2016年08月19日 17:13:01
8楼
yuwenwunt 发表于 2012-11-15 15:11 1、水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。 学习了! …动水位降深,含水层静水位深度?怎么算的,地源热泵没这些吧
回复