最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
44楼
学习了 进步了
回复
45楼
回复
46楼
不同规格型号不能并联运行。
JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范
回复
47楼
不同规格型号不能并联运行,有无电容电流因素。
回复
48楼
谢谢楼主们分享
回复
49楼
完全是可以用的
因为线粗的话,电阻小,流过的电流自然就大
而线细的那条,电阻会大点,流过的电流自然会小点
如果一样粗,电阻就一样大,电流基本平均分
回复
50楼
按两根95的截面载流量计算,同时考虑并联降容。不能简单的按照150电缆和95电缆的载流量相加再考虑并联降容,这样95电缆就要烧掉。
回复