请教:并在一起的电缆如何计算承载电流
zv2000
zv2000 Lv.2
2012年10月11日 23:28:30
只看楼主

最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?

最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
免费打赏
lwb16633099
2012年11月02日 15:37:01
43楼
今天跟大咖们学习不少,获益良多
回复
grf449289958
2012年11月02日 19:47:12
44楼
学习了 进步了
回复
dxfeng3
2012年11月03日 13:42:18
45楼
回复
huang360497
2012年11月04日 12:56:54
46楼
不同规格型号不能并联运行。
JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范
回复
加菲猫
2012年12月15日 15:20:25
47楼
不同规格型号不能并联运行,有无电容电流因素。
回复
zhy8340
2017年09月11日 09:30:32
48楼
谢谢楼主们分享
回复
zhy8340
2017年09月11日 09:39:24
49楼
完全是可以用的
因为线粗的话,电阻小,流过的电流自然就大
而线细的那条,电阻会大点,流过的电流自然会小点
如果一样粗,电阻就一样大,电流基本平均分
回复
qian68747
2017年09月11日 09:52:28
50楼
按两根95的截面载流量计算,同时考虑并联降容。不能简单的按照150电缆和95电缆的载流量相加再考虑并联降容,这样95电缆就要烧掉。