空调设计负荷与选型中一个想不通的问题盼高手解答
qilinbingbing
2007年05月26日 18:10:17
来自于中央空调
只看楼主

老师问我,为什么我做的设计结果在选择风机盘管的时候会遇到按照厂家的盘管样本选择,风量正合适,而冷量严重超标的情况,甚至超过我需要的冷量的两倍,按各种书上所说的应该按照冷量选择风机盘管,可是我想问下,为什么会出现这样一种情况,是我的计算问题?还是厂家的样本问题?(这个应该不太可能)急盼看到此帖的高手给我一个解答,谢谢各位~~

老师问我,为什么我做的设计结果在选择风机盘管的时候会遇到按照厂家的盘管样本选择,风量正合适,而冷量严重超标的情况,甚至超过我需要的冷量的两倍,按各种书上所说的应该按照冷量选择风机盘管,可是我想问下,为什么会出现这样一种情况,是我的计算问题?还是厂家的样本问题?(这个应该不太可能)急盼看到此帖的高手给我一个解答,谢谢各位~~
免费打赏
qilinbingbing
2007年05月27日 23:42:50
2楼
不要沉了,请各位帮我解答下,我是初学者,谢谢各位高手
回复
qyc38
2007年05月28日 08:20:45
3楼
你按照厂家样本选择时,是按照风盘的高速冷量选择的还是中速的?
你计算出所有风盘冷量后再选择主机的时候是否取了同时使用系数??
回复
农民不懂高压电
2007年05月28日 08:38:44
4楼
你看看你的进风参数是多少,样本的进风参数又是多少?折算一下看看还差多少?
回复
qilinbingbing
2007年06月03日 02:30:15
5楼
进风参数应该没问题,听老师说根本不用参考风量选择风机盘管,直接看冷量,因为风量是按60%做的,按照冷量选出来的盘管可以带动,实际风量并没有那么多
回复