求教关于人防排风风机风压选择
renyyok
renyyok Lv.13
2012年10月11日 10:55:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?

请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?

07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。2012年10月14日 20:30:45
2楼
怎么一个回复都没有……
回复
瑞瑞
2012年10月15日 09:39:02
3楼
楼主说的这种情况确实存在,有好多项目设计人员对风管的压力损失是估算或者采用高压头的方法,确实是不合理,但我们计算压力损失的方法还是老规矩。
回复
刘少仓
2014年01月25日 15:58:55
4楼
跨年关注,学习
回复
滴血雄鹰
2014年01月26日 10:54:30
5楼
地下室停车吗?停车是负压状态,不是正压哦
回复
张光仁__水暖
2014年02月09日 23:34:54
6楼
滴血雄鹰 发表于 2014-1-26 10:54 地下室停车吗?停车是负压状态,不是正压哦人防 ………………………
回复
张光仁__水暖
2014年02月09日 23:35:21
7楼
我也想知道 风压多少 要不要设置风机
回复
wo9876543
2014年02月24日 17:49:46
8楼
库克通风设备(天津)有限公司坐落于天津市河东区科技园,是一家集研发、生产、销售为一体的中高端送排风和工艺通风设备解决方案供应商。
公司通过与美国著名风机企业进行技术合作,充分吸收借鉴美国风机先进的设计理念及管理方式,经过专业整合和不断优化,成为国内中高端送排风和工艺通风设备解决方案供应商。库克通风为客户提供了更专业的细化方案、更优质的售前技术支持、更高质量的需求产品、更及时的售后服务。任重道远,我们的目标是将“库克通风”发展成为国内暖通行业的专业品牌,您的信任和支持是我们奋斗的信心,您的意见和建议是我们努力的动力!
感谢您的关注并期待与您的合作!
回复
zb328916
2014年03月17日 15:30:28
9楼
看下设备 一个滤毒罐的阻力损失就500-600pa
回复
本与时光共
2014年04月12日 10:46:39
10楼
人防排风机什么情况下可以不设?哪位大侠解答一下