电力工程手册短路电流计算一处有误
思路心语
思路心语 Lv.14
2012年10月11日 09:43:59
只看楼主

电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。

电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。
免费打赏
anmy913
2012年10月11日 10:00:02
2楼
真是给力啊
回复
思路心语
2012年10月26日 20:35:25
3楼
没人顶,啊。其实也没啥,注意才是,跟考试一样,很容易出错不是
回复
ddr1967
2012年10月26日 22:02:22
4楼
老版书人们尚有点科学态度,新版的错误更多