框架梁上起柱子
xiaohu_0216
2007年05月25日 16:21:39
只看楼主

框架梁上起柱子,因为框架梁的宽度较小,所以在它上面起来的柱子截面也不大,比如说,300宽的框架梁,它上面起的柱子有一个边长就只能做到200左右吧,请问一下,这样的柱子(所起的并非是构造柱)能够做为受力柱吗?如果是做为受力柱,该怎么样去计算,还是按照混凝土结果书上所讲的按照轴压构件计算吗?该注意一些什么构造措施?谢过!

框架梁上起柱子,因为框架梁的宽度较小,所以在它上面起来的柱子截面也不大,比如说,300宽的框架梁,它上面起的柱子有一个边长就只能做到200左右吧,请问一下,这样的柱子(所起的并非是构造柱)能够做为受力柱吗?如果是做为受力柱,该怎么样去计算,还是按照混凝土结果书上所讲的按照轴压构件计算吗?该注意一些什么构造措施?谢过!
免费打赏
杨晓亮
2007年05月25日 20:30:08
2楼
就跟框架柱一样设计咯。做跟梁一样宽也不要紧的。梁的配筋加强一下
回复
vexyu
2007年05月26日 08:15:12
3楼
同意楼上的说法,柱宽可以同梁宽,建议在PKPM里整体计算此柱子,因为柱子作用在梁上,梁会有挠度的,整体考虑计算比较合理
回复
afei_pal
2007年05月26日 09:57:09
4楼
恩.我经常做与梁同宽的
回复
tumuzaixian2005
2007年05月26日 21:40:30
5楼
要注意 柱与梁相交处 箍筋要加密
回复
wwj8258
2007年05月26日 22:17:44
6楼
有注意梁柱接点出的构造啊!
回复
nono203
2007年05月26日 22:33:04
7楼
主要看柱子的受力情况..要是是边柱...那就很悬..
梁宽不够,很可能受扭过不去
回复
llgg55
2007年05月27日 09:00:49
8楼
柱宽同梁宽,在实际施工中,柱纵筋的保护层不能保证,影响施工质量,而且无法解决,不赞同此说法
回复
lgyhk
2007年05月27日 13:54:27
9楼
同意9楼说法.梁宽最好比柱宽大50或更多.此时框架梁最好按框支梁(KZL)编号.采用相应的构造措施.
回复
工民建
2007年05月27日 19:35:05
10楼
此梁可以采取加强措施,可以按框支梁计算
回复
playboy_5888
2007年05月28日 16:29:40
11楼
遇到过这种情况,柱按照承重柱算,可整体建模计算,荷载会传导到梁上,梁要截面配筋和箍筋都需要加强,柱下的梁要xy双向设置,保证柱子底部双向弯据传递,梁上柱顶部的稳定要保证
回复

相关推荐

APP内打开