请问两道专业知识题
mentougou2011
2012年10月10日 22:43:30
只看楼主

1.某变电所有110±2x2.5%/10.5kV、25MVA主变压器一台,校验该变压器低压侧的计算工作电流值应为下列哪项数值?(A) 1375A (B) 1443A(C) 1788A . (D) 2750A2.计算35kV线路电流保护时,计算人员按如下方法计算,请问其中哪项计算是错误的?(A) 主保护整定值按被保护区末端金属性三相短路计算(B) 校验主保护灵敏系数时用系统最大运行方式下本线路三相短路电流除以整定值

1.某变电所有110±2x2.5%/10.5kV、25MVA主变压器一台,校验该变压器低压侧的计算工作电流值应为下列哪项数值?
(A) 1375A
(B) 1443A
(C) 1788A .
(D) 2750A

2.计算35kV线路电流保护时,计算人员按如下方法计算,请问其中哪项计算是错误的?
(A) 主保护整定值按被保护区末端金属性三相短路计算
(B) 校验主保护灵敏系数时用系统最大运行方式下本线路三相短路电流除以整定值
(C) 后备保护整定值按相邻电力设备和线路末端金属性短路计算
(D) 校验后备保护灵敏系数用系统最小运行方式下相邻电力设备和线路末端产生最小短路电流除以整定值

第一题看似简单,但是却找不到依据,不好作答!
请高手同时写出答案和依据的规范或手册,谢谢,朋友说考场上没找到,抄出来问问!!
免费打赏
mentougou2011
2012年10月11日 17:32:16
2楼
这题很难吗?一整天都没有一个回复的!?
回复
newknife
2012年10月12日 16:33:29
3楼
1、I=P/10.5√3=1374.64,取A 配三P3 式1-8

2、B 配三P308表
回复
nly19761999
2012年10月19日 09:52:42
4楼
第一题要乘以1.05倍哈,所以选B;2B
回复
nly19761999
2012年10月19日 09:53:43
5楼
第一题的依据在电力一次设计手册里啊
回复
steven_zjb
2012年10月19日 21:01:05
6楼


为什么啊?求高手,要详细答案……
回复
qlbluotuoci
2012年10月20日 09:23:01
7楼

是多少页呀?!
回复
aimtofly
2012年10月20日 11:08:42
8楼
第一题:好像是一次第六章第2页,有个表格各个回路的计算工作电流
第二题:保护整定的灵敏度校验用的是最小短路电流。最大短路电流用于导体和电器的选择的动稳定和热稳定校验

[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-10-20 11:41 编辑 ]
回复
aimtofly
2012年10月20日 11:43:38
9楼
DL-5163有保护整地短路电流的选择,有个表,记得不是太清楚了
回复
mikol2002
2012年10月20日 17:53:54
10楼
第一题选B,第二天选B
回复

相关推荐

APP内打开